在2×4″屋顶桁架上喷泡沫?
我打算在科罗拉多南部6b区我的店铺的屋顶甲板底部喷上泡沫。桁架为2×4″和16″OC。我的想法是4-5″的封闭细胞。我应该用足够的泡沫来完全覆盖2×4吗?消除热桥接和冷凝?如果是这样,我应该把6″在每个16″湾,并有两英寸覆盖2×4?换句话说,你所看到的是连续的泡沫,2×4将完全被泡沫包围
在这个时候,商店里不会有天花板。稍后我将安装石膏板或金属板
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
撞
一个典型的2x4英寸实际上只有3.5英寸深,所以4-5英寸的喷雾泡沫已经足够覆盖2x4英寸。
根据你的计划,多一点来得到一个平整的表面,用至少一英寸或更多的面积覆盖所有的2x4可能是一个好主意。这样做可能不会有太多额外的成本,而且使用2x4s可以获得更好的热性能。2英寸的覆盖层平均厚度为5.5英寸,可以给你非常好的性能——大约在R33左右,而且你不会有主要的热桥问题。对于像2x4这样较浅的椽子,热桥是一个更大的问题。
比尔
谢谢你比尔