乔恩·奥|发布能源效率和耐久性

我正在看一个1200平方英尺的一层翻新的150年的石头瓦砾建筑木结构屋顶在马萨诸塞州西部气候区5。

外墙石材承重墙1 ' -8″厚,内部直接应用石膏。裸露的木材像桁架一样建造,横跨4英尺的木板,非常小的(5″宽)石板屋顶直接应用在木板上。它的状况非常好,将被用作一个非营利性的儿童自然中心。

由于该建筑之前曾被一个女童子军使用,已经被遗弃了好几年,它必须符合当前的建筑规范要求。提出的问题是隔热和空气密封结构,同时保持其外观,不失去太多空间或内部的木框架。

我觉得屋顶最好与外部绝缘,用SIP面板或重新构架和纤维素,然后再盖屋顶。至于内部,一层多晶硅,捆扎和干墙。

我走的方向对吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    乔恩,
    你的想法很好。我的建议:

    1、将石板小心剥去,以便以后重新安装。

    2.安装一个新的SIP屋顶。

    3.虽然你在内墙上安装polyiso的计划是可行的,但你可能会考虑在内墙上建造新的2x4墙,与现有的灰泥相隔几英寸,然后用闭孔喷涂聚氨酯泡沫填充6或7英寸的空间。那会给你一个很好的空气屏障。

  2. 乔恩·奥||# 2

    谢谢马丁,
    我希望在室内墙壁上的刚性应用不会失去很多室内面积。拆除屋顶板岩以重复使用听起来像是正确的做法,但可能证明成本太高。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||#3

    乔恩,
    如果你正在计算节省石板的成本是否过高,请记住:

    1.石板有很高的残存价值。如果你不想再用,你可以把它卖掉。

    2.任何愿意拆除屋顶的人都可以得到这块石板。

    每当我听到那块石板被扔进垃圾箱时,我都会流下眼泪。