试着对材料做最后的选择
需要一些建议。以前从这里得到了一些,但不能回忆登录,所以发布新的线程,以确保我被覆盖。
- 我在区域6.最低代码R-15所需的。
-我要建一个罢工地下室。
-已浇筑混凝土墙,外部R-5 XPS刚性墙壁。
-没有水的历史,从不潮湿的地下室
-鼓励在内墙和前面的框架上做R-13.1箔。问题-不能找到箔面对地方,是2″厚的R-13。
问题:
-我可以在前面做r - 10xps帧吗
-我应该使用roksul或击球或其他未面对击球来获得更高的R值吗?我理解R- 10 + R-5 = R-15,但我也发现R值会随着时间的推移而下降,所以我想在R值上再高一点
-有公用管道和其他物品被固定在墙上-我需要在这些物品下面进行保温吗?大部分位于基底的中后部,外面被“土”包围。
-污水泵管挂在墙壁上,将成为浴室的一部分。管子与墙有点紧。我是不是在下面喷点泡沫,两边都要硬一点?
回复
您可以在此处找到关于绝缘地下室墙的问题的答案:地下室墙体如何隔热.
当涉及到管道时,你有两种选择:(a)你可以在这些区域提供更少的绝缘——只是在管道后面滑动尽可能多的绝缘,或者(b)移动管道。
移动管道并不难。水管工每天都这样做。一些房主也是如此。
——马丁Holladay
外部XPS是否一直延伸到框架墙,或者它是否修剪成坡度,并将混凝土暴露在外部?(露点控制需要多少内部泡沫是不同的)
如果XPS跑到窗台上的基础,一英寸(R6)面临polyiso箔和batt-insulated studwall将提供足够的露点控制2 x4绝缘垫studwall没有室内蒸汽屏障,和必要的组装会whole-wall-R / u值满足代码从热性能的角度来看。
如果XPS停止在等级,你将需要至少1.5英寸的polyiso (R9)的内部,困在基础墙与2x4电池绝缘螺柱墙。
如果管道不能进一步移动到内部,在管道的外部尽可能多地放置绝缘材料(喷泡沫很好),但不要在管道和石膏板之间进行绝缘。