GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

使用聚碳酸酯泡沫塑料和聚苯板在一个墙壁组件

gwoloshyn|发布能源效益及耐用性

你好,如果您对我即将建造的钢管谷仓的墙体保温细节有任何意见,我将不胜感激。我位于纽约州北部,6区,在冬天会全天为大楼供暖。我弄到了一些回收的″厚聚苯乙烯泡沫板,两面都是焦油纸。对于额外的r值,我想把它直接安装在我的外部金属面板后面,在墙边缘之间,用罐装的喷雾泡沫填充缝隙。然后,安装6个″玻璃纤维球棒,最后我的6 mil塑料聚乙烯薄膜,用于空气屏障和内部OSB墙板。

我的主要问题是1″厚泡沫防止我的壁腔干燥任何冷凝空气被困?或者,由于我的内部塑料空气屏障阻止水分进入墙壁,墙壁将保持干燥?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#1

    这是安大略的一个普通集会(5区和6区),没有问题。取决于你有哪些聚碳酸酯,一些是蒸汽渗透性的,可以帮助干墙到外面。你可能仍然需要一个WRB在polyiso,纸面版本不意味着是暴露的。

  2. 道格基金会||#2

    你可以考虑一个可变的膜,为您的暖侧空气屏障,以允许干燥到内部,以及。

  3. GBA编辑器
    彼得·约斯特||#3

    你好goloshyn(很高兴在GBA问答社区有一个真实的名字)-

    墙体受潮不仅仅是因为水汽凝结;大量漏水是其中最常见的。与干燥潜力一样重要的是,水和空气控制层的连续性是一个优先级更高。

    彼得

  4. gwoloshyn||#4

    谢谢你提供这么好的信息。

    与水和空气控制层,或WRB(如果他们是相同的),这是指某种外部“房子的包装”,在我的外部金属板下面?

  5. GBA编辑器
    马丁Holladay||#5

    Gwoloshyn,
    我们还不知道你的名字。(我是马丁。)

    为了阻止大量的水(雨),你需要在你的侧板下有一层保护层。这是WRB和所有与WRB集成在一起的闪光材料的组合。(你需要在窗户、门和所有的穿透处进行闪光。)

    有关更多信息,请参阅这两篇文章:

    《关于阻水屏障》

    《裹屋wrap去哪了?》

    一个常见的问题与极仓墙绝缘是一个不完美的空气屏障。当你绝缘这些墙壁时,注意气密性是很重要的。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |