蒸汽屏障
明尼苏达州对建筑法规进行了修订。我对他们的一项改变有一个问题。明尼苏达法典是这样写的:
蒸汽缓凝剂和空气屏障适用在冬季保持温暖的一面墙上的磁导不大于1.0依照ASTM E96过程,透过不少于0.3依照ASTM B E96过程满足以下代码…
代码继续详细说明了如何连接和密封蒸汽和空气屏障的框架。
ASTM E96 A和B有什么区别?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只会删除列表。
在beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
回复
方法A又名“干杯”,方法B又名“湿杯”是两种规定的测试水蒸气渗透率的方法。列出的大多数材料规格都是干杯测试。
如果MN代码现在规定<0.3的烫湿杯,他们基本上已经取缔了特定MemBrain智能蒸汽缓凝剂-我不确定Intello。这也消除了蒸汽屏障乳胶。
谢谢达纳,我敢肯定明尼苏达州的代码编写者在冬季供暖时比在夏季制冷时更担心墙的湿润潜力。我为几个承包商进行了鼓风机门测试,大多数新建筑是最低标准,但他们的结果低于2.25 ACH @ 50 pa,我测试的上一个房子是1.7。绝缘承包商很擅长用聚脂密封空气。我的意见是,如果他们要要求聚,他们也应该要求一个空气间隙背后的壁板。
兰迪,
有关湿杯测试和干杯测试之间的区别的更多信息,请参见《关于蒸汽扩散》。
有关智能阻气剂的湿式和干式透气性的更多信息,请参阅“墙壁和屋顶的智能阻汽器。”