蒸气缓速外墙翻新
你好GBA,
我住在密歇根州(区5只是近6区),并已开始外部装修我的家。我打算更换壁板,外护套,并且所述腔绝缘作为更新的一部分。内部石膏板不会被删除。我将使用在螺柱托架R15岩棉矿棉,ZIP护套,2“多异硬质泡沫外墙外保温,3/4”雨屏,和纤维水泥护墙板。我的问题是关于蒸气阻滞,是内墙涂料足以蒸气阻滞?我家的房子建于1965年,从而有内墙涂料的许多层。将一个更好的方法是使用一个产品像CertainTeed Membrain还是那样添加任何风险?如果推荐这种类型的产品,我应该削减螺柱海湾之间带和稳定的墙壁的内侧?我假设安装在它从外部螺栓不是一个选项。谢谢
答案
根据下面的,你有带6,甚至降额聚异温度足以连续绝缘:
//m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing
普通乳胶漆应提供足够的蒸汽控制。如果你仍然感到不安,气相阻燃涂料是可用的,并且会更昂贵和劳动力密集的较小改造。
采用外墙外保温的可复杂闪烁的详细信息,在安装过程中所以要密切关注。有一个从闪烁缺陷不是从内蒸汽扩散大得多水分风险。
//m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-sheathing
//m.etiketa4.com/article/installing-windows-in-a-foam-sheathed-wall
我选择了腰带和背带接近和应用的防火涂料。非常感谢。相对于闪烁,我打算闪一切回到ZIP护套。
不要忽视这将验证您的空气密封测试。