迈克尔·罗兰|发布建筑规范问题

继上个月关于建筑规范的博客之后,我是否正确地指出,规范允许在岩板上使用乳胶漆来防止室内蒸汽的产生?另外,ZIP护套的透气性是否可以在不使用外部泡沫的情况下防止内壁凝结?

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||#1

    哪些是有效的,哪些是允许的,这取决于国家/气候区域。你在哪里?

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    迈克尔,
    有关IRC和IECC中蒸汽缓凝剂要求的信息,请参阅这篇文章:阻汽剂和阻汽剂

    自2007年以来,IECC要求(402.5节)墙(除了一些例外)气候区5中(如内华达州,俄亥俄州,马萨诸塞州),6(如佛蒙特州、蒙大拿州),7(例如,明尼苏达州北部),8(例如,阿拉斯加北部)和海洋区域4(西方华盛顿和俄勒冈州)一级或二级蒸汽缓凝剂-换句话说,是牛皮纸面或聚乙烯面。

    最重要的例外情况是在外墙护层的外侧有足够厚度的连续保温墙体。

  3. 迈克尔·罗兰||#3

    Dana和马丁
    谢谢你的回复。我相信我理解蒸汽扩散通过墙壁,但由于一些GBA细节为纤维素填充的墙洞不显示内部蒸汽缓速器(和一些做),我希望避免这一步。似乎这取决于当地采用的代码和检查人员和/或我的说服能力。
    戴娜,我在纽约州北部(奥尔巴尼地区),气候区5。

  4. 专家成员
    Dana多赛特||#4

    根据IRC 2012第7章,在气候区5,如果在胶合板或OSB或纤维板覆盖层之间有一个通风的“雨幕”间隙,你可以使用标准乳胶漆作为纤维素填充墙的内侧水汽缓凝剂:

    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm

    这与标准乙烯基壁板也工作(因为它本身是背部通风),但不是泡沫填充乙烯基壁板(除非你建立一个雨幕)。

    纤维素是相当保护的木板覆盖,即使当墙板是紧的房内膜,由于它的能力采取大量的水分,而不损害或功能损失,但如果覆盖是OSB,不值得冒险跳过它。胶合板的风险介于两者之间。

登录或创建一个帐户来发布一个答案。