GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

通风拱腹/悬挑

布兰登·肯尼迪|发布GBA专业帮助

我现在正在建造一座有平坦的TJI屋顶的房子。在起居空间上方有倾斜的泡沫,为屋顶和斜坡提供了r值。悬垂上方是5/8″T&G,然后是火炬上。将悬垂空间与“阁楼”空间隔开的外墙上方用陶氏XPS和泡沫喷雾封闭。悬垂的下面将被染色T&G松。

我的问题是,悬空腔需要/应该(或不)通风吗?

谢谢你的帮助!

布兰登

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    布兰登,
    听起来你是在描述一个不通风的屋顶组件。如果我猜对了——从你的描述中很难判断——那么你就不需要底部通风口(因为组件没有通风口)。

    我希望你们的设计师和屋顶工人已经安装了足够的绝缘材料,至少满足最低标准的要求。根据你的位置,这通常意味着R-38或R-49绝缘。

    有关这些问题的更多信息,请参见绝缘低坡住宅屋顶

    ——马丁Holladay