谷仓的地板应该使用什么热源?
当我们在谷仓里给我的车间倒地板时,我安装了一个PEX辐射地板系统。车间面积(混凝土)是60x40,谷仓的其余部分(泥土地面)是60x80。我已经建了墙,并将在适当的时候安装天花板和隔热材料,以尽可能地控制车间的热量。我在屋顶上安装了60块太阳能电池板,出于显而易见的原因,我希望供暖系统是电动的。我还没有通往谷仓的水管,但将来可能会有。我想,我更喜欢一个封闭的系统,而不是使用井水。我在谷仓的其他地方都不需要热水。
所以,我正在寻找一种装置,是有效的,经常在冬季运行,以循环和温暖的水。我对这方面真的很陌生,所以任何建议都会非常感谢。任何型号或特定的单位也会很有帮助。
谢谢你!
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
也许是热泵热水器,尤其是像桑登这样的分体式系统。然后您可以提供您的选择。与太阳能电池板使用。
根据使用频率的不同,使用头顶快速加热辐射热可能是最有效的。地板上可能有硬泡沫和胶合板。
绿色的农民,
用电产生空间热有两种方法:(1)使用电阻元件(一种效率为100%的方法)或(2)使用热泵(一种效率为200%至300%的方法)。
两种方法都不需要水力分配系统(地板上的水管)。事实上,循环配热管使电加热更加复杂和昂贵,而不是简单。
如果你想用电加热,我建议你放弃PEX油管。
最有效的加热方式是使用一个或多个无管道的小裂缝。(无管道的迷你裂缝是空气对空气的热泵。它们可以广泛使用,而且效率很高。)
最便宜的系统安装将是电阻踢脚板单元。
如果您坚持使用PEX油管,您的系统将很快变得昂贵和复杂。这里是一篇文章的链接,描述了你需要的设备:空气水热泵.
请注意,空气-水热泵,不像无管道的迷你裂井,既不是广泛使用,也不是特别容易维护(因为很少当地承包商熟悉它们)。