什么类型的内部绝缘与1″外部刚性泡沫?
我在设计我的新家方面很有造诣。然而,在详细设计外墙细节时,我还是个新手,我们只使用了1″的外部硬泡沫。我现在希望我们能做2″,但已经来不及改变了。我们目前正在计划安装封闭泡沫作为室内隔热材料,但我刚刚听到马丁在Fine Homebuilding播客上的讲话,他说外部的硬泡沫和内部的封闭泡沫是一个愚蠢的想法。我们住在科德角(Cape Cod),有2×6外墙,有胶合板覆层、液体WRB、1″XPS泡沫、雨屏和雪松木瓦。你会推荐在这种情况下使用纤维素作为室内绝缘材料吗?
感谢您提供的任何指导!
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
冬青,
你应该阅读这篇文章:硬质泡沫护套最小厚度的计算.
在你的气候区,2 × 6墙壁上的外部硬泡沫应该有最小的r值R-7.5。用1英寸厚的泡沫是不可能做到这一点的。
这意味着您的墙壁组装有点危险。然而,在大多数情况下,像你这样的人——违反规则的人——会设法逃脱惩罚。(换句话说,他们的墙通常不会腐烂。)更多信息,请参阅这两篇文章:
外部硬泡沫太薄!
泡沫最小厚度规则的再思考
Cape较温和的平均冬季温度提供了一些宽容,但一英寸XPS现在是R5,最终是R4.2,因为它是HFC发胶扩散几十年。IRC规定的2x6框架将R7.5的最低限度,美国气候区5能够得到一个三级蒸气缓速器,所以它是有点束缚。你会少于规定的最小值的2/3,这可能还不够。
用纤维素填充空腔提供了一些保护,因为它可以分享和重新分配相当多的水分,而不会损坏或失去功能,但它需要在内部安装二级或“智能”阻气剂,以提供更多的安全空间。
最便宜的方法是在墙板上使用“防蒸汽乳胶”底漆,这样可以将烫发量降低到0.5左右,这将限制冬天护套吸收的水分,但当温度升高时也会阻碍干燥。最便宜的智能蒸汽缓凝剂将2-mil尼龙(美国州MemBrain),这是在1-perm (ii级蒸汽retardency边界)携入的空气腔中低于35% RH,它将只要护套是冷的,但成为蒸汽开放RH超过50%时,将发生在衬板是温暖的,释放水分负担。