安装玻璃纤维BATT时是正确的方法吗?

Roger Steinbrink.|发布了能源效率和耐用性

在螺柱和装订时,我总是将纸张彼此折叠起来。
我从主要公司看到了一些关于你的网上的视频,展示它们在螺柱内侧上装订了法兰。它似乎不对。它压缩了斯巴特,似乎它允许空气泄漏。我总是认为如果法兰重叠,你就会获得医疗密封和蒸汽屏障。
哪个是最好的方法?

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    罗杰,
    几十年来,建设者一直对这一话题表达了强烈的意见。仔细研究表明,通过装配在螺柱侧面产生的垂直空间中的对流中的推定热性能劣化是非常轻微的 - 因此很难测量。

    我的建议:用牛皮纸面对你的方式(在螺柱的1.5英寸边缘),除非干墙承包商想要将干墙粘在螺柱上。如果干墙被粘合,然后切换到未漂流的(摩擦贴合)击球板,或者以另一个方式装订法兰(螺柱的3.5英寸侧面)。

    有很多玻璃纤维BATT安装错误,这重要的是如何用法兰提单。有关更多信息,请参阅安装玻璃纤维右

  2. Roger Steinbrink.||#2

    谢谢马丁。我知道我总能依靠你的正确答案。
    保暖。

登录或创建帐户以发布答案。