三菱hii超热泵的反馈
三菱h2s超热能处理零度以下的温度吗?答案是肯定的。三菱热泵已经在零下温度和室内低67度,而室外温度达到-14度的情况下,全孔连续运行了近3周。
也许有一天这能帮助到谷歌的搜索者,因为我自己也有点担心。但事实就是如此!当然没有关系,但这个月之后我就是支持者了。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只会删除列表。
在beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
回复
底线:对于调制设备,阅读扩展的温度容量表和相信它们是很重要的!
如果你甚至不费心运行负荷计算,使用WAG(总是超大的),那么不要相信设备制造商的容量规格,你最终会得到可笑的超大设备,很少调节,只有周期,在舒适度和效率方面都受到影响。
所以,是的,过热的迷你分压器(三菱和其他公司)在温度下指定的容量为负的两位数F,这些容量数字可以信任的规模热泵的负载(假设您有一个真正的实际加热负载的提示)。
我自己用coolcalc运行了一个手动J和第二个付费计算器,我已经不记得名字了。这是我当时所能做的最好的事情,因为当地的资源少得可怜。我想我应该相信他们脸上的数字,但我甚至从来没有看到过一个小分裂,直到我把我的放在哈哈。谢谢你的建议,丹娜。
出于好奇,多少平方英尺。你有空调吗,有多少层楼,房间等等?你的单位额定尺寸是多少?
3000平方英尺,单层玻璃窗,最小绝缘,48k btu三菱单位。