带有喷淋泡沫和1.5″外观Roxul的墙壁会有凝结问题吗?
我正计划对我的房子进行重新装修。我想在外部放置刚性绝缘材料,但我被限制在1.5″(当地分区法律迫使我保留现有的侧壁,否则结构宽度将收缩5英尺——以遵守新规则)。因为我只能得到1.5″,我在考虑使用2磅泡沫内的螺柱(R-30)和Roxul舒适板是在外部(以减少热桥和允许护套干燥到外部)。
但只有1.5″的外部绝缘护套将保持寒冷。护套上是否有冷凝的问题?我需要注意的是,我正计划在墙壁/屋顶护套处对整个房子进行空气密封(也用刚性绝缘材料覆盖屋顶),希望达到1ach @ 50pa。我现在在加拿大的多伦多,我认为那里是第6气候区





回复
大卫,
Q。“带有喷淋泡沫和1.5英寸外观罗旭德的墙壁会有凝结问题吗?”
答:不。闭孔喷雾泡沫是一种空气屏障和蒸汽缓凝剂,将防止任何内部湿气到达壁面。此外,如果外墙受潮,这种类型的墙会一直干到外部。