ZIP系统R-护套 Lee Haynes.|发布了一般的问题在2019年8月27日04:10 PM 我试图在Zip R 3面板中确定足以温暖表面吗?NC MTN。ZONE 5..i .I将在内部隔离W密集包...... R 3是否足以温暖冷凝表面?谢谢! 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 ZIP System R护套VS Roxul Comftboard ZIP系统R-护套 ZIP系统R-护套在屋顶上 拉链系统R-护套或替代品 答案 GBA编辑器 Brian Pontolilo|2019年8月27日05:21 PM|#1 嗨李, 我刚刚与史蒂夫Baczek(架构师,建筑科学家和FHB / GBA作者)谈到了关于使用ZIP R.他经常在高性能的家中使用它。我很奇怪它是如何相似的和/或不同于安装在水分管理视角外护套外部的绝缘 - 如你所知,用ZIP R面板,泡沫绝缘位于OBS内。 根据史蒂夫的说法,您问题的简短答案是遵循本文中的建议(计算刚性泡沫护套的最小厚度)仿佛在护套上安装外部刚性泡沫绝缘。 这是对水管理和空气密封的努力。这是史蒂夫的思想,大多数专家都同意,如果你阻止水进入墙壁(从雨雪和雪融化)和空气渗透和房子的射击,并且接近推荐的腔和连续保温的R值,蒸汽驱动不是一个主要问题。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
嗨李,
我刚刚与史蒂夫Baczek(架构师,建筑科学家和FHB / GBA作者)谈到了关于使用ZIP R.他经常在高性能的家中使用它。