我住在威斯康星州的麦迪逊(气候寒冷)。我有一所老式的牧场住宅,有2×6椽,有一个深拱悬垂(2英尺)。椽在顶板上有缺口,在顶板和胶合板屋顶护套之间我有大约2英寸的自由空间(假设我保留了一英寸的自由通风)。墙壁是2×4胶合板和Homasote护套。

我在这里和其他地方(例如,buildingscience.com)读到过,我不应该让墙壁的隔热层超过阁楼隔热层的深度。今年夏天,我不得不拆除一层墙板,用纤维水泥替换,并考虑添加2″的XPS泡沫,将墙的价值提高到R13 batt + R10 XPS + Homasote值(可能是1)。我最终会得到一堵R23的墙,上面的阁楼最多是R13左右(假设封闭的细胞绝缘)。阁楼的其余部分是松散玻璃纤维和玻璃纤维胶条的组合,最好是R30。

我的问题是,为什么这是件坏事?如果通过阁楼的热量传递比墙壁多两倍,那有什么不好的呢?难道通过阁楼的热量传递不会与通过墙壁的热量传递无关吗?还是我需要学热力学?冰坝在我们的气候中是一种瘟疫,所以我不想把事情搞砸,但我想提高墙的绝缘价值。但这与我所见过的大多数指导意见相矛盾。

难道我永远只能住在R-13的墙里而不能重新装修阁楼的椽子吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    约翰,
    你的房子的建造者犯的最大错误是把屋顶的框架设计得太过复杂,以致于你的阁楼周围没有多少空间来做隔热材料。这个问题可以通过将椽钉在阁楼楼板托梁顶部的板上或使用高跟桁架来解决。

    可以说,第二大错误是建造了隔热效果差的墙壁。但是Joe Lstiburek所抱怨的基本问题(例如,在他的清单中)Lstiburek屋顶通风规则)是阁楼绝缘不足。

    他的经验法则——在你的阁楼周围用至少和你的墙壁相同数量的绝缘材料——是一个指导方针,让建筑商记住,请记住在墙的顶板上包括绝缘材料。

    他的意图不是限制你的能源改造项目,以改善你的墙壁隔热。请随意提高墙壁的r值。

    也就是说,你有一个真正的困境与你的阁楼绝缘在你的阁楼周边。你的屋顶可以建冰坝。在目前的情况下,你能做的最好的是在你的墙顶板上方使用封闭单元喷涂聚氨酯泡沫。两英寸的泡沫喷雾只能在顶板上方提供R-13绝缘。这并不是太多。

    长期的解决方案是将你的阁楼改造成一个不通风的,有条件的阁楼,在你的屋顶护套上安装至少两层厚厚的刚性泡沫绝缘材料,然后再安装一层胶合板或OSB和新的屋顶。那份工作可能要等到你需要一个新屋顶的时候了。

    如果你明年冬天有冰坝,而你花了很多时间用斧头砍掉屋檐上的冰,你可能会对屋顶造成很大的损坏,无论如何,很快就需要换一个新的屋顶了。

  2. 专家成员
    Dana多赛特||#2

    缺口椽的顶板上没有足够的空间用于阁楼隔热,这是真正的选择,转换为密封条件的阁楼,但这并不便宜——可能需要6英寸或更多的外部刚性泡沫,以使您摆脱冰坝的危险,因为在WI气候下,墙顶部局部的热泄漏。但是在屋顶甲板底部用2英寸的闭孔泡沫喷雾密封阁楼的通风口可能是一个好的开始,即使它只有R13。