外墙层比较问题
外墙层比较问题:Zip R隔热护套vs. 4″硬质泡沫(顶部和外部)OSB护套?
这将严格关注外部,以上等级的墙壁分层,而不考虑气候区或其他因素。
从我们的建筑项目开始,我们就在考虑使用Huber的Zip- R绝缘护套(1″到2 1/2″绝缘面板,每个表现在不同的R值)和Zip胶带。(我们的项目厚度还没有确定,我不相信与接下来的问题相关)
在过去几周的研究中,如果有一个概念在我的脑海中刻下了印记,那就是当刚性泡沫被放置到护套的外部以保持它的温暖时,所增加的价值(不仅仅是r值),以及“外部有足够硬泡沫层的木框架墙在防止蒸汽驱动相关问题方面做得很好。外部硬质泡沫保持墙体护套在冬季温暖干燥,所以水分不会在护套中积累。此外,据我所知,WPB/ housewrap将封装泡沫和OBS层。
拉链- r绝缘护套似乎以一种相反的方式分层,比在前一段中提到,因为它的刚性泡沫位于木护套的内部,而WPB是分层外部的护套为三合一产品。此外,Huber的在线技术信息还列出了一个经常被问到的问题:“我能在r -护套顶部安装外部泡沫绝缘材料吗?”答:“没有。目前不建议在ZIP系统r -鞘的顶部再加一层外部泡沫。”
问:Zip R绝缘护套与OSB >硬质泡沫> WPB相比如何?当然,假设每个铺设概念的硬质泡沫都有相同的深度?
或者,
问:这个产品这么新,我们都只是坐着等着看它是否如制造商所期望的那样吗?
我可能在理解这个过程中遗漏了一些非常基本的东西,但它开始让我夜不能寐,所以我需要一些洞察力。
回复
尼娜,
首先,我对WPB这个缩写不太熟悉。听起来你是在谈论防水屏障(WRB)。
你是对的,拉链R护套把刚性泡沫之间的OSB和螺柱。这是方便的壁板附件(特别是雪松木瓦或垂直板,两者都不与垂直毛皮条发挥良好)。但这意味着OSB在冬天很冷。
如果你担心OSB中的水分循环的长期影响(与寒冷的OSB在冬季晚些时候变得潮湿的事实有关),那么你不应该使用拉链- r护套。相反,在你的外墙安装硬质泡沫。
我不认为冷OSB是一个重要的问题,只要你的墙很详细,只要你记得安装一个通风的雨幕间隙在OSB的外部。
欲了解更多信息,请参阅以下两篇文章:
冷OSB护墙板有多危险?
关于防雨
——马丁Holladay
马丁,是的,WPB是个印刷错误;很晚了,对不起。我会读那些文章;谢谢你!尼娜