GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

在更大的建筑内的绝缘办公室

coyote556|发布绿色建筑技术

我有一个绝缘性能很好的大型建筑(50×80,天花板18英尺),我正在里面建一个14×30办公室,天花板8英尺。主楼冬季空调温度为55-60度,夏季为80-85度。办公室全年的空调温度为72华氏度。

我的问题是关于办公室的蒸汽屏障的。我正在把办公室的墙壁隔热到R19,并用吹制的纤维素或玻璃纤维棒填充2×10天花板托梁。我应该在办公室上使用蒸汽屏障吗?如果是的话,是内部还是外部?

谢谢

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    d .獾
    你的墙壁和天花板都不需要任何形式的蒸汽屏障。然而,你的天花板应该包括一个空气屏障在保温层的底部(在天花板),你的墙壁应该包括两个空气屏障——在保温层的每一边一个。

    有关空气屏障的更多资料,请参阅:

    关于空气屏障的问题和答案

    空气的障碍

登录或创建一个帐户发布答案。