GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

绝缘杆谷仓

巴里特布德斯科|发布了能源效率和耐用性

亲爱的Holladay先生,
我最近写信给你,询问使用带有6密耳的刚性Poly-ISO的可能性。在我透明的2×8顶部椽子中的聚蒸气膜在气候区6.您推荐闭孔喷雾泡沫。有没有办法改善我的原始设计,以解决凝结问题并提出更经济的解决方案。由于我会自动执行刚性解决方案,并且将自己安装膜,从而谨慎地关注其安装,解决这个程序集的问题?

此致,
巴里

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    巴里,
    对不起,我不记得你以前问答的所有细节。(一般来说,总是最好在同一线程上发布后续问题,以便每个人都可以阅读介绍性细节,而不是启动新线程。)

    如果您是绝缘倾斜的屋顶装配,这里有您的选择:

    选项1.如果要将屋顶与Polyiso隔离,Polyiso属于屋顶护套的外侧。(毋庸置疑,我希望你的杆谷仓有屋顶护套。要学习原因,请阅读本文:“绝缘杆谷仓。”)有关使用Polyiso绝缘屋顶组件的更多信息,请参阅本文:“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。”

    选项2.只要您的屋顶没有山谷,臀部或洁齿器,即可创建通风屋顶组件。将通风通道从您的拱道建立在山脊后,椽子舱可与各种绝缘材料隔热。

    选项3.如果您的屋顶不能通风,如果您无法在屋顶护套的外侧安装刚性泡沫,则唯一的选择是通过在屋顶护套的下侧安装闭孔喷雾泡沫来绝缘。

    有关所有这些选项的更多信息,请参阅“如何建立绝缘大教堂天花板。”

登录或创建帐户以发布答案。

社区