GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

室内捆扎,绝缘安装

约翰Linck|发布能源效率和耐用性

在我威斯康星州的新家里,我计划用水平2x2将2×6螺柱绑在里面,以打破热桥,便于在我家里安装垂直舌槽镶板。我计划使用玻璃纤维球棒。

我可能会用R-19在2×6腔。但是,在2×2洞里是什么?薄蝙蝠似乎很难找到。我是不是应该用R-11的球棒把它挤进洞里,同时压缩R-19的球棒?更高的密度会不会很好,也会增加一些R-19 ?

顺便说一下,房子外面用一英寸的蓝色泡沫包了一层,在硬板墙板下用胶带和特卫基(Tyveked)封住。阁楼上的纤维素会爆炸。

谢谢,
约翰玩具制造商。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    约翰,
    如果你已经决定在你的阁楼吹纤维素,似乎你的问题的答案是相当明显的:你也应该吹纤维素在你的墙洞。

    如果你正在安装T&G板作为你的内墙饰面,不要忘记安装一个空气屏障——通常是指干墙——在你的板。

  2. 约翰Linck||#2

    马丁,谢谢你的回复。我考虑过在墙壁上使用纤维素,但担心在内部有聚空气屏障和外部有泡沫的7英寸空腔中沉淀下来。如果没有一些“粗糙”的表面,它下沉的倾向不会更明显吗?或者,潮湿的喷雾似乎在腔内留下太多的水分,这也让我担心。你认为挤压玻璃纤维球棒是个问题吗?这会增加还是减少R值?谢谢你约翰

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 3

    约翰,
    无论你选择哪种类型的绝缘材料,你都不应该在室内安装聚乙烯蒸汽屏障。像你的墙壁与外部泡沫护套需要能够干到内部。

    如果你在透气网后面安装密集的纤维素(每立方英尺安装3.5磅),你不会得到任何沉降。

    压缩玻璃纤维球棒会降低球棒的r值,但会提高每英寸的r值。

  4. 约翰Linck||# 4

    马丁,

    据我所知,1英寸无面xps泡沫的渗透性大约是聚醚的10倍,在威斯康星州的冬天,室内水分似乎更有可能进入墙壁,而不是任何外部来源的由外向内的运动,特别是一层设计,周围都是宽悬挑。我计划热心于封聚和计划一个HRV。在这种情况下,墙体向外干燥和多聚难道没有意义吗?再次感谢您的宝贵时间。约翰

  5. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 5

    约翰,
    你违背了几十年的研究成果,与世界上最好的建筑科学家背道而驰……但是,这是你的房子。

    我觉得你装内饰是疯了。

    欲了解更多信息,请深入研究技术论文的巨大宝库http://www.buildingscience.com

    或者,在GBA,你可能会感兴趣:

    蒸汽缓速器和蒸汽屏障

    当阳光把湿气带入墙壁

    刚性泡沫护套最小厚度的计算

  6. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 6

    约翰,
    你的墙的其他问题:

    1.您位于气候6区,因此您的泡沫护套的最小r值需要为R-11.25,以防止水汽在您的墙体组件中积累,所以您的1英寸XPS太薄了。薄薄的外部泡沫是有风险的。

    2.一英寸的XPS的渗透率约为1——这是所有旧规范书中对蒸汽缓速器(以前称为蒸汽屏障)的旧定义。泡沫护套不会让外面太干。

登录或创建一个帐户发布答案。

社区

最近的问题及答复

  • |
  • |
  • |
  • |