室内捆扎,绝缘安装
在我威斯康星州的新家里,我计划用水平2x2将2×6螺柱绑在里面,以打破热桥,便于在我家里安装垂直舌槽镶板。我计划使用玻璃纤维球棒。
我可能会用R-19在2×6腔。但是,在2×2洞里是什么?薄蝙蝠似乎很难找到。我是不是应该用R-11的球棒把它挤进洞里,同时压缩R-19的球棒?更高的密度会不会很好,也会增加一些R-19 ?
顺便说一下,房子外面用一英寸的蓝色泡沫包了一层,在硬板墙板下用胶带和特卫基(Tyveked)封住。阁楼上的纤维素会爆炸。
谢谢,
约翰玩具制造商。
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
约翰,
如果你已经决定在你的阁楼吹纤维素,似乎你的问题的答案是相当明显的:你也应该吹纤维素在你的墙洞。
如果你正在安装T&G板作为你的内墙饰面,不要忘记安装一个空气屏障——通常是指干墙——在你的板。
马丁,谢谢你的回复。我考虑过在墙壁上使用纤维素,但担心在内部有聚空气屏障和外部有泡沫的7英寸空腔中沉淀下来。如果没有一些“粗糙”的表面,它下沉的倾向不会更明显吗?或者,潮湿的喷雾似乎在腔内留下太多的水分,这也让我担心。你认为挤压玻璃纤维球棒是个问题吗?这会增加还是减少R值?谢谢你约翰
约翰,
无论你选择哪种类型的绝缘材料,你都不应该在室内安装聚乙烯蒸汽屏障。像你的墙壁与外部泡沫护套需要能够干到内部。
如果你在透气网后面安装密集的纤维素(每立方英尺安装3.5磅),你不会得到任何沉降。
压缩玻璃纤维球棒会降低球棒的r值,但会提高每英寸的r值。
马丁,
据我所知,1英寸无面xps泡沫的渗透性大约是聚醚的10倍,在威斯康星州的冬天,室内水分似乎更有可能进入墙壁,而不是任何外部来源的由外向内的运动,特别是一层设计,周围都是宽悬挑。我计划热心于封聚和计划一个HRV。在这种情况下,墙体向外干燥和多聚难道没有意义吗?再次感谢您的宝贵时间。约翰
约翰,
你违背了几十年的研究成果,与世界上最好的建筑科学家背道而驰……但是,这是你的房子。
我觉得你装内饰是疯了。
欲了解更多信息,请深入研究技术论文的巨大宝库http://www.buildingscience.com.
或者,在GBA,你可能会感兴趣:
蒸汽缓速器和蒸汽屏障
当阳光把湿气带入墙壁
刚性泡沫护套最小厚度的计算
约翰,
你的墙的其他问题:
1.您位于气候6区,因此您的泡沫护套的最小r值需要为R-11.25,以防止水汽在您的墙体组件中积累,所以您的1英寸XPS太薄了。薄薄的外部泡沫是有风险的。
2.一英寸的XPS的渗透率约为1——这是所有旧规范书中对蒸汽缓速器(以前称为蒸汽屏障)的旧定义。泡沫护套不会让外面太干。