用一英寸的XPS泡沫在我的墙壁上就够了吗? 迈克·奥基夫|发布GBA专业帮助在2011年10月11日上午11:55 我在4a区工作,想知道把Tyvek放在OSB护套上,然后用一英寸XPS泡沫覆盖在Tyvek上是否有问题。 回答 GBA细节图书馆 由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 相关问题 XPS硬质泡沫板的内部和外部木框墙 1”就够了吗? 墙壁组件与XPS泡沫和灰泥 我应该在外面用两层1英寸的硬泡沫板还是一层2英寸的硬泡沫板? 回复 约翰Klingel|2011年10月12日12:52|#1 在这里搜索。我相信马丁说过"要么在上面,要么在下面,但要密封两种材料的接缝"并且,确保1“是足够保持OSB温暖在你的气候。 GBA编辑器 马丁Holladay|2011年10月12日上午04:58|#2 迈克,是的,在气候区4,一英寸XPS (R-5)就足够了。有关详细信息,请参见硬质泡沫护套最小厚度的计算. 专家成员 阿曼德科博|2011年10月12日上午10:43|#3 迈克,正如你在我为威奇托KS (CZ4)所做的露点分析中所看到的,如果你的室内相对湿度高于45%,并且你的室内温度高于68ºF,你需要安装超过1“刚性泡沫。所以关键是,你或你的客户计划如何控制冬季温度和RH?我遵循ASHRAE基础协议,这是一种保守但很好的建筑科学和责任保险。我希望这能有所帮助。 凯文·迪克森MSME|2011年10月12日上午11:56|#4 阿曼德, 在冬天,45%的湿度是不可能的,即使在一个非常紧凑的房子里,没有加湿器运行。 这只是我在一个相当紧凑的房子里观察得出的观点。但即使加湿器在运行,其湿度也不应高于35%。(源需要) 你认为你桌子上每小时的渗透空气变化是多少? 专家成员 阿曼德科博|2011年10月12日下午01:05|#5 凯文,大多数情况下你是对的,但当它不正确的时候会发生什么。在冬季,RH超过45%的情况并不常见,但它确实会发生,这取决于居住者的行为和/或数量、潮湿的冬季、爬行空间或非常糟糕的渗透和热桥。此外,在大多数情况下,人们的冬季温度保持在70华氏度以上,这使得问题更加严重。 使用ASHRAE基础公式的一个缺点是,它过于简单,并假设其他问题(如渗透和工艺)是完美的。然而,随着乔博士和Straube博士对我说,如果你需要知道露点限制和做好设计,ASHRE基本面将给你正确的答案,但是如果你需要让一个工程师,执行WUFI分析和给他们数以百计的报告。 这是74ºF温度下的相同分析,这是最常见的,特别是当我们变老或有更老的客户… 登录或创建一个帐户张贴答案。 报名 登录
回复
在这里搜索。我相信马丁说过"要么在上面,要么在下面,但要密封两种材料的接缝"并且,确保1“是足够保持OSB温暖在你的气候。
迈克,
是的,在气候区4,一英寸XPS (R-5)就足够了。有关详细信息,请参见硬质泡沫护套最小厚度的计算.
迈克,
正如你在我为威奇托KS (CZ4)所做的露点分析中所看到的,如果你的室内相对湿度高于45%,并且你的室内温度高于68ºF,你需要安装超过1“刚性泡沫。所以关键是,你或你的客户计划如何控制冬季温度和RH?
我遵循ASHRAE基础协议,这是一种保守但很好的建筑科学和责任保险。我希望这能有所帮助。
阿曼德,
在冬天,45%的湿度是不可能的,即使在一个非常紧凑的房子里,没有加湿器运行。
这只是我在一个相当紧凑的房子里观察得出的观点。但即使加湿器在运行,其湿度也不应高于35%。(源需要)
你认为你桌子上每小时的渗透空气变化是多少?
凯文,
大多数情况下你是对的,但当它不正确的时候会发生什么。这是74ºF温度下的相同分析,这是最常见的,特别是当我们变老或有更老的客户…