地下室的漏水导管
在从我们的电力公司获得非常糟糕的能源审计后,我正在努力地努力让我们的房子更加空气。看到大量关于HVAC设备的帖子,我认为我们的缺乏缺乏。它是5岁,炉子效率为95%。但是,黑色胶带掉落,根据红外线,它泄漏。我附上了几张图片和红外图片。我们在5区(NW MO)。它是20度外部,我们的地下室壁是霜线的47和53。
为什么管道在滑槽上冷,脚上热?(img 1064)是咀嚼所有这些密封的最佳方法吗?磁带?我们还拥有阁楼中可怕的加热管道......也许是另一个帖子。
是在遵循本指南,让我得到我需要的东西吗?http://www.house-energy.com/ducts/duct-airhandler.html.
提前感谢您的建议
答案
通过闪亮的清洁管道,镀锌表面的发射率低,这似乎较低的温度比其实际在红外图像中。如果它泄漏热空气并加热周围的地板和托梁,则木材的高发射率将更接近IR成像系统中的真温。黑色胶带的高发射率也可能使它似乎在图像中泄漏,即使它是气密的,而且无论如何都摆脱它 - 塑料背衬“导管 - 胶带”应该永远不会用于实际导管 - 它完全毫无价值即使它没有泄漏(尚未泄露),即使是长的拖拉
在真正闪亮明亮和干净的管道上,您可以使用温度额定箔带,例如Nashua 324a(在大多数盒子上找到)用于密封接缝和关节,否则准备毁掉几套衣服(也许是您的头发: -))用管道乳香。拐角/边缘也需要密封,而不仅仅是关节。用箔胶带密封空气处理器的接缝,而不是胶泥,因为您可能需要在以后打开服务。
如果你的地下室墙没有绝缘,那就是一个值得做的项目(和做正确的。)
达娜,谢谢!谢谢很有帮助。我是否应该为饲养管道或主管道获得管道绝缘它会在地下室有所作为吗?玻璃纤维或其他选项?
另外,是否值得泄漏试验?
在你的照片中至少有一个照片可见,但如果有许多关节/接缝没有它,我会对管道泄漏测试说是的......但只有他们将继续密封管道时间。在获得泄漏数的情况下,有一点时间就可以了解泄漏数 - 在管道间谍连接的同时进行实际工作,并查看数字衰竭有多远。
就个人而言,我在导管上发现IR几乎没用。有时你可以找到一个地方或两个热空气在相邻的表面上吹来的地方,但所有闪亮的金属都使成像很难。管道闪管更有用。
绝对恰恰同意绝缘地下墙。
绝缘基底壁比绝缘管道的优先级更高。
绝缘供应管道比绝缘返回更重要。
与导管的IR和反光有意义。谢谢你的反馈。第二,虽然我理解地下室墙很冷,它如何影响整体房屋温度和整体热量损失的房子?地下室在西侧走出来,其余的混凝土。HVAC位于西北角,外面的热泵也是如此。
贝基,
以下是导管封口文章的链接:密封管道:有什么更好,胶带或乳香?
以下是相关视频的链接:管道密封和泄漏测试。
以下是一个关于绝缘地下室墙壁的文章的链接(并注意本文还讨论了地下室):如何隔离地下室墙。
>>我理解地下室墙很冷,如何影响整体房屋温度和整体热量损失的房子?
你将通过地板输热到冷的地下室,你将热量从管道中输出到冷的地下室。如果你用混凝土墙体(也许是混凝土楼层,虽然你可能不会),但地下室将是较温暖的,并且通过一楼和导管损失较少的热量。