屋顶通风口挡板-泡沫比硬纸板更值得吗?vb吗? 尼克·H|发布一般的问题在2012年9月15日上午10:14 塑料挡板会导致水分积累的问题吗?我觉得它们会把湿气锁在错误的一面。 人们似乎喜欢要么购买塑料挡板,要么建造刚性泡沫挡板,但纸板挡板更好。 回答 GBA细节图书馆 根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 相关问题 有没有好的商店买的屋顶通风口挡板? 厚polyIso作为现场建造的通风挡板 现场搭建的通风挡板受潮问题 通风大教堂天花板隔板材料尺寸及屏障 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2012年9月17日上午11:13|# 1 尼克,根据我的经验,人们犯的最大错误就是在安装通风挡板的时候,挡板不是密不透风的。这降低了绝缘的有效性,并允许逸出的水分聚集在山脊通风口附近。 无论您使用什么产品,请确保面板以密封的方式安装。 尼克·H|2012年9月17日12:24pm|#2 谢谢马丁。我会尽力让它无懈可击。 担心会把湿气困在里面吗?很明显,我是想把湿气挡在外面,但是.... GBA编辑器 马丁Holladay|2012年9月18日上午04:59|# 3 尼克,如果你注意气密性——在绝缘材料的上面和下面都安装一个好的空气屏障——我就不用担心困住湿气了。 我假设你已经涵盖了基本的内容:你的通风通道大小合适,你有良好的底部通风口和山脊通风口(它们之间有一个清晰的通道),你的绝缘r值满足或超过最低的规范要求。 更多信息:如何建造隔热的教堂天花板. 尼克·H|2012年9月18日上午06:26|# 4 我希望你的假设是对的。如果隔热层下面的密封不好,会有问题吗? 有些理想在这次改造中没有实现。即使我能挤进阁楼的某些区域(我不能),我也不相信绝缘层以下的空气能很好地密封(除了我们工作的房间)。那里的绝缘几乎是编码的,在大多数地方。我正在纠正当前房间和我能到的地方的绝缘材料,还计划安装一个脊式通风口和升级拱式通风口(明年春天?) GBA编辑器 马丁Holladay|2012年9月18日上午06:31|# 5 尼克,如果你的天花板组件漏水,所有的赌注都失败了。如果你不能控制通过天花板的气流,你肯定会有水分积累和腐烂的问题。 然而,如果你有问题,这不会是因为你选择了错误的材料你的通风挡板。这可能是因为你无法控制穿过天花板的气流。 登录或创建一个帐户发布答案。 报名 登录
回复
尼克,
根据我的经验,人们犯的最大错误就是在安装通风挡板的时候,挡板不是密不透风的。这降低了绝缘的有效性,并允许逸出的水分聚集在山脊通风口附近。
无论您使用什么产品,请确保面板以密封的方式安装。
谢谢马丁。
我会尽力让它无懈可击。
担心会把湿气困在里面吗?
很明显,我是想把湿气挡在外面,但是....
尼克,
如果你注意气密性——在绝缘材料的上面和下面都安装一个好的空气屏障——我就不用担心困住湿气了。
我假设你已经涵盖了基本的内容:你的通风通道大小合适,你有良好的底部通风口和山脊通风口(它们之间有一个清晰的通道),你的绝缘r值满足或超过最低的规范要求。
更多信息:如何建造隔热的教堂天花板.
我希望你的假设是对的。
如果隔热层下面的密封不好,会有问题吗?
有些理想在这次改造中没有实现。即使我能挤进阁楼的某些区域(我不能),我也不相信绝缘层以下的空气能很好地密封(除了我们工作的房间)。那里的绝缘几乎是编码的,在大多数地方。我正在纠正当前房间和我能到的地方的绝缘材料,还计划安装一个脊式通风口和升级拱式通风口(明年春天?)
尼克,
如果你的天花板组件漏水,所有的赌注都失败了。如果你不能控制通过天花板的气流,你肯定会有水分积累和腐烂的问题。
然而,如果你有问题,这不会是因为你选择了错误的材料你的通风挡板。这可能是因为你无法控制穿过天花板的气流。