刚刚完成了一个200+殖民的外部改造。从外面的空气密封,安装roxul,胶合板,粘接接头,typar, 1英寸泡沫板,3/4″捆扎,垂直纹理隔板,等等…我有一个ell,氡水平现在稍微升高了,因为它是如此的紧。它基本上是20x30,并通过一个大开口连接到主屋。里面有厨房和客厅。这是一块板,我没有做,所以不确定它有多漏。我想安装一个单一的HRV,正在看twinfreshcomfo,云母60,云母150风格通过墙的单位。谁对这些单位有什么经验或想法?理想情况下,我认为在添加新鲜空气的同时,有一点(非常轻微的)正压可能是好的。我有一种感觉,传统的减氡方法不会起作用,因为我几乎可以肯定,在石板下面没有4- 6英寸的碎石。任何想法都值得感激。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    特里,
    两个点:

    1.氡缓解承包商在在板坯下缺少一层碎石的老住宅中安装氡缓解系统方面经验丰富。有关它们使用的方法的解释,以及关于减少氡的更多信息,请参阅本文:所有关于氡

    2.如果出于某些原因,您不想咨询氡缓解专家(这总是最好的方法),如果您愿意,您可以安装一个HRV。一个持续运行的HRV确实会降低室内的氡浓度。无法预测HRV是否能将氡浓度降低到足以使其低于每升4微克的作用水平。