密封阁楼与致密包装纤维素? 戈登补助金|发布了一般的问题在2018年10月24日10:01 PM 你好, 我是纽约州的兄弟们。4A区。 我有一架建筑师,它在2×12腔内凝固着密封的阁楼,其具有致密包纤维素。那可能吗?我认为需要封闭的细胞喷雾泡沫。 带状疱疹,蓝调,1/2“CDX胶合板,致密包纤维素,”1/8“胶合板或渗透膜密封致密包装” 椽子之间的屋檐下会有阻挡。 任何想法都赞赏。 提前致谢。 GG. 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 双螺柱壁的成本含有密集的纤维素 PVC带状疱疹和密集的绝缘 含有密集纤维素的最佳替代品吗? 没有密集包装的纤维素 - 蒸汽屏障的屋顶甲板? 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2018年10月25日05:26 AM|#1 戈登,如果要在椽子之间安装纤维素,则代码需要(a)纤维素层顶部和屋顶护套的下侧之间的通风空气空间,或(b)在上方安装充分厚的刚性泡沫层屋顶护套。 选项(a)只有您的屋顶没有山谷,臀部或洁齿器。有关选项(a)的更多信息,请参阅“屋顶的网站建造通风挡板。” 有关选项(b)的更多信息,请参阅“将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘体相结合。” 戈登补助金|2018年10月29日04:21 PM|#2 谢谢马丁。 我在代码中看到R806.5用于使用刚性泡沫进行冷凝控制。是否有一部分代码提到通风空间? 谢谢。 GG. 专家成员 达娜·迪斯特|2018年10月29日04:47 PM|#3 R802.2更有可能,R806.3可能是您正在寻找的部件。 https://codes.iccsafe.org/content/irc2018/chapter-8-roof-ceiling -construction?site_type=公开 Jon R.|2018年10月29日05:33 PM|#4 Joe Lstiburek写道: “谷问题可以通过丢弃山谷椽子来处理。请参见我的冷气候建筑商指南的数字。臀部处理了同样的方式。这也延伸到灌木者和天窗。” 还通过DCI和剪刀桁架审查SmartVents。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
戈登,
如果要在椽子之间安装纤维素,则代码需要(a)纤维素层顶部和屋顶护套的下侧之间的通风空气空间,或(b)在上方安装充分厚的刚性泡沫层屋顶护套。
选项(a)只有您的屋顶没有山谷,臀部或洁齿器。有关选项(a)的更多信息,请参阅“屋顶的网站建造通风挡板。”
有关选项(b)的更多信息,请参阅“将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘体相结合。”
谢谢马丁。
我在代码中看到R806.5用于使用刚性泡沫进行冷凝控制。是否有一部分代码提到通风空间?
谢谢。
GG.
R802.2更有可能,R806.3可能是您正在寻找的部件。
https://codes.iccsafe.org/content/irc2018/chapter-8-roof-ceiling -construction?site_type=公开
Joe Lstiburek写道:
“谷问题可以通过丢弃山谷椽子来处理。请参见我的冷气候建筑商指南的数字。臀部处理了同样的方式。这也延伸到灌木者和天窗。”
还通过DCI和剪刀桁架审查SmartVents。