蒸汽屏障混乱
从加拿大你好,
我一直在寻找一些关于使用蒸汽屏障与1“刚性泡沫和Tyvek在木制框架房屋外部使用的答案的答案,其中2”x6“墙与玻璃纤维毡隔离。我比我开始的时间更困惑!
我们想要使用2“泡沫,但承包商拒绝了现在我们使用了1”刚性泡沫,带有Tyvek和木板壁板。所以完成了,现在我们正在干围,我想知道我们内部需要聚乙烯蒸汽屏障。
似乎首先,泡沫不够厚(根据图表的区域6和7之间,或者'非常冷')。所以毕竟读书我一直在做我担心的是,不容易解决错误(并非没有完全重做泡沫和遮光板),所以我想让我有两个问题:
1)有什么我能做的解决这个问题吗?
2)我需要内部蒸汽屏障,如果是的话,最好的是什么样的?
亲切地感谢您的帮助,我为长时间啰嗦的问题道歉。
安吉。
答案
安吉,
如果刚性泡沫足够厚,可以更好地保持壁护套在冬季积聚水分。然而,修复了这一点为时已晚。
有三种策略,可以降低这一风险墙的风险:
1.在螺柱和干墙之间安装类似膜的“智能”蒸气延迟器。
2.将膜和干墙安装在气密中。
3.在冬季留在内部RH上,努力将RH保持在30%或以下。
有关更多信息,请参阅这两个文章:
“外部刚性泡沫太薄!”
“重新思考最小泡沫厚度”
我同意马丁。使用鼓风机门测试和坚持优于代码编号。考虑Intello在膜上 - 昂贵,但有些更好的水分和空气密封性能。
如果膜为时已晚,那么您唯一的选择是II类蒸汽屏障涂料。
好的,谢谢你的建议。
涂料的效果程度有多少钱?这是你在油漆中寻找的规范还是任何乳胶漆?其他考虑因素是什么,以确保涂料的气密性?
Intello或膜和乳胶漆的组合将是吗?
再次感谢。
安吉,
蒸汽延迟涂料(底漆)是有效的。按照指示使用。
问:“在那里确保空气密封性的其他因素是什么?”
答:你无法通过油漆实现气密性。涂料简直就是蒸汽延迟器。如果您有兴趣密封 - 而且您应该 - 您需要密封渗透(窗户,门,电源插座,软管围兜等)的空气泄漏,并用鼓风机门测试结果。