R-15刚性绝缘材料是否使用在有条件的阁楼上的屋顶护套之上,是IRC要求的4区R-38的一部分? thomaslop|发布建筑规范问题在2015年12月17日凌晨02:19 除了IRC要求的R-38之外…… 谢谢你!托马斯 回答 GBA细节图书馆 根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 相关问题 怎么把通往R-38的阁楼楼梯绝缘? R-38天花板和泡沫喷雾 人们有什么建议来解决R-38屋顶的问题? 用R-38玻璃纤维为阁楼增加隔热层 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2015年12月17日下午02:42|# 1 托马斯,屋顶护套以上的硬质泡沫隔热材料的R-15可视为屋顶组件总r值的一部分。但在第4区,2012年的IRC要求总r值为R-49,而不是R-38。 (也许你所在的司法管辖区使用的是旧版本的IRC。) 有关此问题的更多信息,请参见如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫. 专家成员 Dana多赛特|2015年12月17日下午05:43|#2 如果其余的绝缘材料安装在与屋顶甲板底面接触的地方,它只被认为是R38(或R49)的一部分。你不能将R15添加到屋顶平台上,并在阁楼的地板托梁之间满足R30的代码,即使它加起来是R45。 但是R23岩棉紧贴着屋顶甲板的底部,R15在上面,它符合IRC 2009的规定,但不是IRC 2012或以后的规定。 thomaslop|2015年12月17日08:29pm|# 3 谢谢你! 登录或创建一个帐户发布答案。 报名 登录
回复
托马斯,
屋顶护套以上的硬质泡沫隔热材料的R-15可视为屋顶组件总r值的一部分。但在第4区,2012年的IRC要求总r值为R-49,而不是R-38。
(也许你所在的司法管辖区使用的是旧版本的IRC。)
有关此问题的更多信息,请参见如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
如果其余的绝缘材料安装在与屋顶甲板底面接触的地方,它只被认为是R38(或R49)的一部分。你不能将R15添加到屋顶平台上,并在阁楼的地板托梁之间满足R30的代码,即使它加起来是R45。
但是R23岩棉紧贴着屋顶甲板的底部,R15在上面,它符合IRC 2009的规定,但不是IRC 2012或以后的规定。
谢谢你!