有100年历史的外墙/天花板保温材料
我们在6×15的一个区域,原本是一个食品储藏室,现在增加了一个小盥洗室和步行穿过食品储藏室。外墙为3/4″松木板和红木护墙板。大约15年前,我们剥离了拍子,使用了油性底漆和两层高质量的乳胶漆。没有室内包装,但有一些红色的松香纸。屋顶完好无损,没有漏水。
在这个空间的上方是一个带有非常小的斜屋顶的露天门廊。屋顶托梁是2×8的。使用电池绝缘的屋顶将是一个麻烦,并将不符合右值的代码。我们不想为了增加更厚的棉絮而降低天花板。
墙上都是2×4的。我们没有任何潮湿的问题,腐烂,或发霉。
这是一个很好的应用于闭孔或开孔泡沫?哪个品牌更优秀,或者性价比更高?老公擅长装修(厨房、车库、全浴室,他都做过)。我们应该在上限上加多少?在墙壁上有多少?
我们在威斯康辛州,这个地方在房子的北面。它没有太多的阳光。它四面都暴露在外面。
谢谢你的建议!
回复
乔,
取决于你在威斯康辛州的位置,你是在气候区6或7。如果你在气候区6,建筑规范(2009 IRC)要求至少R-20的墙壁隔热和R-49的天花板隔热。
你的2x8天花板搁栅大概有7.25英寸深。如果你在那里安装7英寸的闭孔泡沫喷涂,最终的r值将是R-44或R-45——不是最低要求,但接近。任何其他类型的绝缘(除了刚性polyiso,这是很难安装在托梁之间)将给你更低的r值。
你的4英寸深的壁钉将给你大约R-25或R-26闭孔喷雾泡沫的空间。开孔泡沫喷雾或纤维素会给你大约R-14或R-15。
有关绝缘选项范围的更多信息,请参阅GBA百科全书:
隔热屋顶、墙壁和地板
绝缘的选择
棉絮和毛毯绝缘
吹入绝缘或松散填充绝缘
硬质泡沫塑料绝缘
喷雾泡沫绝缘材料
我们是园艺5区,邮编53095。
乔,
美国能源部的气候区域地图张贴在GBA的问答页面:
//m.etiketa4.com/qa
我将复制图像并将其包含在下面。
谢谢。看起来我们需要使用闭孔泡沫来满足R值代码。