GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

大教堂另设有天花板和隔热层

斯科特Brzoska|发布一般的问题

你好,我的家在气候区4c,迫切需要一些绝缘,去年夏天我看到90+的室内温度。一年烧4根以上的绳子来保暖。

建于1954年,整个房子都是拱形的天花板。所有2×8龋齿,16″oc。有连续的拱腹通风,没有脊状通风口。绝缘约2″。

我计划重新粉刷以达到我想要的r值。我的计划是在海湾用roxul矿棉r30,用拉链板重新整理屋顶,然后再用3个″polyiso。

我一直在计划关闭拱腹通风在顶部板封闭细胞喷雾泡沫。当我和最新的屋顶建设者见面时,他不同意这一点,也不喜欢热屋顶组件。他提到让拱腹通风孔敞开,并增加一个山脊通风孔。但屋顶上有泡沫,这就说不通了。所以现在,我想我应该在这里问。我读过大部分关于热屋顶和屋顶泡沫的文章。

还有,Tpo和pvc,哪一种持久耐用?屋顶是2-12度的低坡。

谢谢

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    斯科特,
    你是对的,当然,关于发泄。你需要在外墙的顶部使用喷雾泡沫,以确保空气从你的拱顶通风口不会进入椽舱。在屋顶覆盖层上方有刚性泡沫,你肯定不想让任何室外空气进入隔热层的内部。

    在“热屋顶还是冷屋顶”的问题上,仍有争论的余地。如果你(或你的屋顶工人)想要一个所谓的“冷屋顶”,你可以建造一个。通风通道位于刚性泡沫之上,而不是位于屋顶覆盖层的最低层下。

    这种类型的排气是可选的。在硬质泡沫塑料之上保温是有好处的,但最终决定权在你。(大多数优势与减少冰坝有关,这可能不是你的气候的主要问题。)

    如果你听从屋顶建设者的建议去建造一个“冷屋顶”,你会这样做:在安装了3英寸的多晶硅之后,你会在多晶硅之上安装一系列2x4s的垂直于山脊的多晶硅。这些2x4英寸的平面安装,形成1 1/2英寸深的通风通道。2x4从拱腹延伸到屋脊,通常安装在16英寸或24英寸的室外,在每根椽子上方有一个2x4。

    在通风通道上方,你将安装另一层胶合板或OSB,然后屋面衬垫和屋面。

    我没有足够的经验与TPO屋顶或PVC屋顶作出任何建议,选择哪一个。不过,你应该问问你的屋顶维修工关于保修的问题。

    有关这些问题的更多信息,请参阅以下三篇文章:

    如何建造隔热的大教堂天花板

    如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫

    外部硬泡与蓬松绝缘结合

  2. 鲍勃·欧文||#2

    当房子很难加热和冷却时,它通常(通常)与空气渗透和隔热有关。你应该做一个能源审计-最好是由独立的人-并把房子密封起来。如果房子很漏的话,你可以增加很多绝缘材料,但这并没有什么不同。

  3. 斯科特Brzoska||#3

    谢谢马丁,这很好地总结了我从阅读中学到的东西。在与多名屋顶工人会面后,他们似乎对侮辱这类屋顶的正确做法知之甚少。我将继续执行我的无通风屋顶组件计划。

    至于漏气,我完全同意。然而,我有所有新的门和窗户,所有的泡沫在适当的地方。虽然我只有3英寸矿棉在我的墙壁,我相信我有漏风到最低限度。在这种情况下,我认为在一个低斜坡几乎零绝缘,黑色火炬下屋顶装配是问题的主要原因。

    感谢您在这个网站上提供的知识!

登录或创建一个帐户来发布一个答案。

社区

最近的问答

  • |
  • |
  • |
  • |