GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

阁楼难度难题 - 通风,湿度,模具

丹尼斯|发布了能源效率和耐用性

我真的希望有人可以通过艰难的难题来帮助我。让我解释:

六个月前,我用粘土瓦屋顶进入了1920年西班牙殖民地。阁楼里有灯光霉变,家庭检查员表示通风不足 - 只需驻留的管状通风口。但是,鉴于粘土瓷砖屋顶,他无法想到加入通风的直接途径。添加山脊通风口几乎是不可能的。无论如何,房子没有悬垂,所以没有空间的拱门通风。无论如何,我买了这个地方,思考光明霉变不是那么可怕。但现在冬天已经开始了,我注意到屋顶甲板的护套上的重大凝结。还有斑点模具生长,并且在某些部分中,它看起来不止三个。我正在努力确定一门课程,我正在努力思考它。

更多的因素需要考虑:阁楼在地板上的纤维素和玻璃纤维垫片周围的二楼卫生间的凸起天花板。我认为没有完成任何空气密封。

这里有什么良好的攻击计划?我想到的任何事情似乎都会导致另一个半个步骤。现在,似乎我应该:
1.修复模具
2.通过喷雾泡沫将阁楼视为条件空间(因为没有明显的方式与粘土瓦顶板通风)。
3.这些步骤让我担心在房屋的其余部分中产生湿度,我认为,我需要安装一个HRV。
4.从一些人来看,我听到HRV不足,他们还需要整个房屋除湿机。

毋庸置疑,这些步骤中的每一个都是潜在的预算破坏。我可能没有办法管理其中两个,更不用说所有的人。我要感谢任何可以在这里重量的人。对于它的价值,房子在2009年吹进了墙壁的松散填充物。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    担,
    从你所选择的名字 - “丹尼斯” - 我猜你住在马萨诸塞州。但也许你可以确认你的位置。该信息将有助于我们给予您良好的建议。

    对于它的价值来说,经验丰富的屋顶机肯定可以在带有粘土瓦屋顶的房子上安装山脊。也就是说,大多数粘土瓦屋顶泄漏了大量空气,所以脊通风口通常是不必要的。在任何情况下,你的房子都不需要山脊。问题在于其他地方。

    从你的症状来看,它非常清楚,你有(a)泄漏的天花板,可能(b)室内空间中的相对湿度升高,也许是由于(c)潮湿的地下室或爬行空间。

    正确的解决方案是在天花板水平上进行空气密封工作。这可能涉及在您的阁楼和临时调整到现有绝缘层中拆除地板。这是很多工作,但没有什么可以满足经验丰富的家庭绩效承包商或威胁船员。

    以下是两个相关文章的链接:

    “空气密封阁楼”

    “鼓风机门导向空气密封”

  2. 丹尼斯||#2

    马丁,
    我很欣赏这种有益的回应。是的,我住在马萨诸塞州。在一周内,我有一个红外扫描和鼓风机门测试的人来帮助识别空气泄漏,并提出密封阁楼的建议。但是,我有点紧张,一旦我们密封阁楼,我就会在二楼面临湿度问题。
    房子确实有一个潮湿的地下室,但再次,这是一个具有挑战性的问题。房子的背部邻接斜坡 - 因此潮湿的地下室 - 重新分级的选项非常有限。今年夏天,我挖了一下后院的排水管。它帮助了水渗透到地下室中的很多,但房子下面可能仍有一堆水分。
    我非常感谢你的称重。

  3. Jon R.||#3

    +1关于马丁说的。并覆盖/涂层地下室壁/地板,使得对内部的水分流动有限。使用湿度计来验证(阁楼和内部)。

  4. 专家成员
    彼得恩格尔||#4

    +1在上述所有内容。听起来你发现了两个大事:空气密封阁楼地板并处理进入地下室的水分。

    马丁为阁楼楼层给了两个良好的资源,你的鼓风机门也应该能够帮助。

    处理地下室水问题可能是艰难的,但这是非常重要的。这里有优秀的文章和光学建筑网站。如果您的外部漏斗真正消除了散装漏水,您可以将某种蒸汽延迟器涂料应用于内部,以帮助进一步减少水分。获得几个廉价的湿度计将帮助您了解您的立场以及您必须做更多的工作。

  5. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#5

    担,
    有关提高地下室情况的信息,请参阅本文:“固定湿地下室。”

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |