7区的新鲜阁楼绝缘
你好!
我最近戴上了我的旧玻璃纤维和喷雾剂的阁楼(不确定技术术语是什么)。由于泄漏的地下室窗户,我在室内有很大的模具问题,这可能已经进入阁楼。旧绝缘材料具有模具/水渍,如甲板护套一样。
这所房子建于1978年,当我投入新屋顶时,有一个通风阁楼(拱腹和山脊通风口)。
我正在努力用填缝密封的一切,并用新的IC-AT罐头取代了旧的嵌入式罐头,即我也坐了填缝,并将与泡沫包围。我将吹入纤维素,到有空间的R60。不幸的是,这是一个低调屋顶,两端空间很小。
我的第一个问题是:如果我在干墙顶部的阁楼喷涂蒸汽屏障涂料(旧玻璃纤维毡被遮挡)。建议对我来说,但是,如果我已经封入很好,我就会从我的理解中做得不多。有更好的选择吗?辐射铝箔好吗?
我的计划是在靠近通风口附近的端部安装刚性XP,并喷洒闭孔泡沫以密封空隙。这似乎是在如此小空间中获得最高可能的R值的最佳方法。这是一种可接受的方法吗?
先感谢您。
-dave.
答案
戴夫,
问:“我的第一个问题是:我应该在干墙顶部的阁楼喷涂蒸汽屏障涂料(旧玻璃纤维蝙蝠被遮挡)?”
答:不可以。在这个位置建立代码不需要蒸汽延迟器,也不需要建立科学家推荐。如果你注意气密性,你不应该有任何阁楼水分问题。有关此问题的更多信息,请参阅“空气密封阁楼。”
问:“辐射铝箔更好?”
A.否认有关此问题的更多信息,请参阅“辐射障碍:寻找问题的解决方案。”
问:“我的计划是在通风口附近的末端安装刚性XP,喷洒闭合电池泡沫以密封空白。这似乎是获得如此小空间中最高可能的R值的最佳方法。这是可接受的方法?“
答:你建议的方法经常使用,如果你从阁楼里面工作,那么它可能是任何一种方法。这个问题 - 在屋檐附近的阁楼里的空间没有足够的空间用于代码 - 最小的绝缘水平 - 是一个坚韧的,唯一的好的解决方案是在屋顶护套的外侧安装厚的刚性泡沫层,并将通风的无条件阁楼转换为一个不经常的条件阁楼。当然,安装外部刚性泡沫意味着您还需要新的屋顶,因此这是一个昂贵的解决方案。
谢谢你的建议,马丁!