我们正计划对70年代的农场进行一次大翻修,并希望采用地板辐射供暖。该房屋位于气候5A区的一块未保温板上。我们目前的计划是在平板上使用1.5″XPS进行隔热,在隔热层上铺设Schluter Bekotec,将PEX放置在Bekotec上,然后在整个房子中铺设平铺板和瓷砖。

我们将使用适当的蒸气屏障和解耦膜。XPS和Bekotec的地板r值应该是9-10。我们也将尽可能地绝缘板坯周长/经济的,什么r值在这个时候是不确定的。目标是运行尽可能低的水温度,并保持我们的木材气化炉燃烧到最低限度。按照目前的方案,将损失约3.9″的天花板高度。”我希望损失少一些,但不会放弃绝缘。

有人有类似的项目经验吗?想法或建议吗?1.5″XPS是否足够?我不想支付/做额外的工作来加热地球…提前感谢!

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    J Marchesi,
    总的来说,我不喜欢室内循环供暖。这些系统是昂贵的,而且在大多数情况下,投资在这种类型的供暖系统的钱将会更好地投资在改善家庭的热外壳(减少漏风和增加绝缘)。

    更多信息,请看这些GBA文章:

    辐射地暖

    再见辐射楼

    地板辐射供暖真的是最好的选择吗?

    加热一个紧凑,绝缘绝缘的房屋

  2. Trevor Chadwick.||#2

    马丁是非常抗辐射的热量,但我不知道有人拥有它并将交易其他任何事情。特别是在一块板中。如果您已经有锅炉是一个相对便宜的项目。

    我不能说你计划的设计。
    我认为你应该尝试在辐射下获得更多的绝缘

  3. 斯蒂芬希海||#3

    特雷弗,我的地板有辐射热,我不会再这样做了。最大的问题是,典型的系统使用相对较低温度的水(与典型的热水供暖系统相比)。这是我的经历:
    冬天的早晨,我起床时,家里的温度是恒温器设定的68度。在一个阳光明媚但寒冷的冬天,我通过朝南的窗户获得了大量的太阳能。因此,到上午晚些时候,空间(典型的开放式厨房/餐厅/起居区域)足够暖和(70-75),直到太阳下山,温度下降到需要热量时,热量才会消失。这种情况何时发生当然取决于建筑围护结构的效率。我的不太好。所以,晚上7点的时候,温度可能会升高。但在一个非常紧密,隔热良好的房子(就像我的下一个),热量可能要很久以后才会出现。在任何情况下,如果房子失去热量的速度超过系统提供的速度,空间会保持一段时间的冷。因此,到了晚上9点,我们可能会有点冷。没有必要打开恒温器,因为辐射热需要很长时间才能使空间变暖。 So we light the wood stove and by the time we go to bed, the space is toasty. Thus, the heat doesn't come on until the middle of the night.
    我想如果你有一个典型的,而不是绝缘和空气密封的房子,那么朝南窗户的太阳能增益最小,辐射热量会让您保持温暖,您可以设置临时并忘记它。但没有人在寒冷的气候中是他的正确思想(我住在缅因州)会忽略太阳能的增益或不正确隔离和密封房子。对于这样的房子,辐射的热量将花费太多安装,因为锅炉几乎总是超大,而且热量将大多为越野,而且地板大多是寒冷的。

  4. 专家成员
    Dana多赛特||#4

    如果你决心走这条路,请使用2”EPS而不是1.5”XPS。在HFC134a的大部分排放(造成1400倍的二氧化碳温室效应)后的50年里,它的r值将与相同密度的1.5英寸EPS大致相同。EPS与戊烷(CO2温室效应的7倍)一起吹,当它到达经销商的仓库时就已经消散了,并且在几十年内具有稳定的r值。