连续绝缘与绝缘桶
嗨,我在澳大利亚,我们在绝缘的研究非常逊于一些海外研究。我想知道是否有人看到或对刚性板的形式进行了连续绝缘的绝缘性能差异的研究,而绝缘桶的形式不连续绝缘呢?
我特别感兴趣的是在框架或螺柱可以充当热桥或甚至筒灯时可以产生空气泄漏的效果。我们的能源计算软件在它的节能评级中没有考虑到这一点,但我怀疑它应该。有兴趣听到人们的想法。
问候,杰米
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除列表吗?还
这不会删除您已保存的文章,只需列表。
在Beta网站预览期间,此功能已暂时禁用。
答复
杰米,
建筑科学家们已经识别出一种连续的刚性泡沫绝缘层或矿棉绝缘层比在木材或钢制成员之间安装的绝缘条更好地执行。您的能源建模软件是如此原始的耻辱。
以下是一些需要考虑的问题:
1.玻璃纤维绝缘(和BATT型绝缘的其他类似例子)难以安装。缺陷和差距降低了大多数BATT装置的热性能。有关此问题的更多信息,请参阅安装玻璃纤维右图。
框架成员可以占木制框架墙壁区域的25%至30%。木框架具有比绝缘更低的r值;钢框架更糟糕。有关此问题的更多信息,请参阅全壁热性能。
3.除了螺柱和其他框架部件的热桥接外,建筑信封还具有渗透,窗户,烟囱等热桥接。虽然这些类型的热桥接更难以用刚性泡沫解决,但必须考虑它们通过能量软件。有关热桥接的更多信息,请参阅:
热桥接
什么是热桥接?
建筑信封
热桥接计算
4.您还提出了有关漏洞的问题。这是一个完全不同的主题,但任何不包括某种类型的空中泄漏计算的能量建模程序都会是令人惊讶的原始的。有关此问题的更多信息,请参阅:
空气泄漏降低了墙壁的热性能
关于空袭的问题和答案
鼓风机门基础